방재설비 6. 항공등화 및 항공장애표시등 설비
페이지 정보

본문
6. 항공등화 및 항공장애표시등 설비
6.1 일반사항
6.1.1 항공등화 설비는 비행장에서 항공기의 이착륙 및 안전에 관련한 등화이다.
6.1.2 항공장애표시등은 건축물 등에서 항공기의 추돌을 방지하기 위하여 설치하는 각 종의 안전등화이다.
6.2 참조표준
6.2.1 한국산업표준
KS C IEC 60364 건축전기설비
KS C IEC 60614-1 전기설비용 강제전선관
KS C IEC 60227 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연케이블
KS C IEC 60502 정격전압 1~30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부 속품
KS C IEC 61537 케이블관리-케이블트레이 및 케이블래더시스템
KS C IEC 61643-1 저압 배전계통의 서지보호장치
KS C IEC 62305 피뢰시스템
KS C 3341 저독성 난연 폴리에틸렌 전력케이블 및 절연전선
6.3 항공등화설비
6.3.1 항공등화설비는 다음과 같은 설비를 시설한다.
(1) 비행장등대(Aerodrome Beacon) 항행중의 항공기에 비행장의 위치를 알려주기 위하여 비행장 또는 그 주변에 설치 한다.
(2) 비행장식별등대(Aerodrome Identification Beacon) 항행중의 항공기에 비행장의 위치를 알려주기 위하여 모르스부호로서 명멸하는 등화를 설치한다.
(3) 진입등시스템(Approach Lighting Systems) 착륙하고자 하는 항공기에 그 진입로를 알려주기 위하여 진이부역에 설치하는 등 화를 설치한다.
(4) 진입각지시등(Precision Approach Path Indicator) 착륙하고자 하는 항공기의 착륙시 진입각의 적정여부를 알려주기 위하여 활주로 의 외측에 설치한다. (5) 활주로등(Runway Edge Lithgs) 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에 활주로를 알려주기 위하여 그 양측에 설치한다.
(6) 활주로시단등(Runway Threshold Lights) 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에 활주로의 말단을 알려주기 위하여 활주로의 양말단에 설치한다.
(7) 활주로시단연장등(Runway Threshold Wing Bar Lights) 활주로말단등의 기능을 보조하기 위하여 활주로 말단부분에 설치한다.
(8) 활주로중심선등(Runway Center Line Lights) 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에 활주로의 중심선을 알려주기 위하여 그 중심 선에 설치한다.
(9) 접지구역등(Touchdown Zone Lights) 착륙하고자 하는 항공기에 접지구역을 알려주기 위하여 접지구역에 설치한다.
(10) 활주로거리등(Runway Distance Marker Sign) 활주로를 주행중인 항공기에 전방의 활주로 말단까지의 잔여거리를 알려주기 위 하여 설치한다.
(11) 활주로 종단등(Runway End Lights) 이륙 또는 착륙하고자 하는 항공기에 활주로의 종단을 알려주기 위하여 설치한다.
(12) 활주로시단식별등(Runway Threshold Identification Lights)
착륙하고자 하는 항공기에 활주로 말단 위치를 알려주기 위하여 활주로 말단의 양
쪽에 설치한다.
(13) 선회등(Circling Guidance Lights) 체공 선회중의 항공기가 기존의 진입등시스템과 활주로등만으로는 활주로 또는 진입지역을 충분히 식별하지 못하는 경우에 선회비행을 안내하기 위하여 활주로 의 외측에 설치한다.
(14) 유도로등(Taxiway Edge Lights) 지상주행중의 항공기에 유도로 대기지역 또는 계류장 등의 가장가리를 알려주기 위하여 설치한다.
(15) 유도로중심선등(Taxiway Center Line Lights) 지상주행중의 항공기에 유도로의 중심 활주로 또는 계류장의 출입경로를 알려주 기 위하여 설치한다.
(16) 활주로유도등(Runway Leadin Lighting Systems) 활주로의 진입경로를 알려주기 위하여 진입로를 따라 집단으로 설치한다.
(17) 일시정지위치등(Intermediate Holding Position Lights) 지상주행중의 항공기에게 일시 정지하여야 하는 위치를 나타내기 위하여 설치한다.
(18) 정지선등(Stop Bar Lights) 유도정지위치를 표시하기 위하여 유도로의 교차부분 또는 활주로 진입정지 위치 에 설치한다.
(19) 활주로경계등(Runway Guard Lights) 활주로에 진입하기 전에 멈추어야 할 위치를 알려주기 위하여 설치한다.
(20) 풍향등(Illuminated Wind Direction Indicator) 항공기에 풍향을 알려주기 위하여 설치한다.
(21) 지향신호등(Signalling Lamp, Light Gun) 항공교통의 안전을 위하여 항공기 등에 필요한 신호를 보내기 위하여 등화를 설치 한다.
(22) 착륙방향지시등(Landing Direction Indicator) 착륙하고자 하는 항공기에 착륙의 방향을 알려주기 위하여 T자형 또는 4면체형의 물건에 설치한다.
(23) 도로정지위치등(Road-holding Position Lights) 활주로에 연결된 도로의 정지위치에 설치한다.
(24) 정지로등(Stop Way Lights) 항공기를 정지시킬 수 있는 지역의 정지로에 설치한다.
(25) 금지구역등(Unservicebility Lights) 항공기에 비행장 안의 사용금지 구역을 알려주기 위하여 설치한다.
(26) 회전안내등(Turning Guidance Lights) 회전구역에서의 회전경로를 보이기 위하여 회전구역 주변에 설치한다.
(27) 주기장식별표시등(Aircraft Stand Identification Sign) 주기장으로 진입하는 항공기에 주기장을 알려주기 위하여 설치한다.
(28) 항공기주기장안내등(Aircraft Stand Maneuvering Guidance Lights) 시정이 나쁠 경우 주기위치 또는 제방빙시설을 알려주기 위하여 설치한다.
(29) 계류장조명등((Apron Floodlighting) 야간에 작업을 할 수 있도록 계류장에 설치한다.
(30) 시각주기유도시스템(Visual Docking Guidance System) 항공기에 정확한 주기위치를 안내하기 위하여 주기장에 설치한다.
(31) 유도로안내등(Taxiway Guidance Sign) 지상주행중의 항공기에 행선지, 경로 및 분기점을 알려주기 위하여 설치한다.
(32) 제 ․ 방빙시설출구등(De/Amti-lcing Facility Exit Lights) 유도로에 인접하여 있는 제방빙시설을 알려주기 위하여 출구에 설치한다.
(33) 비상용등화(Emergency Lighting) 항공등화의 고장 또는 정전에 대비하여 비치하여 두는 이동형 비상등화를 설치한다.
(34) 헬기장등대(Heliport Beacon) 항행중의 헬기에 헬기장의 위치를 알려주기 위하여 헬기장 또는 그 주변에 설치한다.
(35) 헬기장진입등시스템(Heliport Approach Lighting System) 착륙하고자 하는 헬기에 그 진입로를 알려주기 위하여 진입구역에 설치한다.
(36) 헬기장진입각지시등(Heliport Approach Path Indicator) 착륙하고자 하는 헬기에 착륙할 때의 진입각의 적정여부를 알려주기 위하여 설치 한다.
(37) 시각정렬안내등(Visual Allgnment Guilance System) 헬기장으로 진입하는 헬기에 적정한 진입 방향을 알려주기 위하여 설치한다.
(38) 진입구역등(Final Approach & Take-off Area Lights) 헬기장의 진입구역 및 이륙구역의 경계 윤곽을 알려주기 위하여 진입구역 및 이륙 구역에 설치한다.
(39) 목표지점등(Aiming Point Lights) 헬기장의 목표지점을 알려주기 위하여 설치한다.
(40) 착륙구역등(Touchdown & Lift-off Area Lighting System) 착륙구역을 조명하기 위하여 설치한다.
(41) 견인지역조명등(Winching Area Floodlighting) 야간에 사용하는 견인지역을 조명하기 위하여 설치한다.
(42) 장애물조명등(Floodlighting of Obstacles) 헬기장 지역의 장애물에 장애등을 설치하기가 곤란한 경우에 장애물을 표시하기 위하여 설치한다.
6.3.2 항공등화설비는 항공법, 시행령, 시행규칙 및 관련 규정에 따라 설계해야 한다.
6.4 항공장애표시등 설비
6.4.1 항공장애등에는 저광도, 중광도 및 고광도 항공장애등을 설치토록 하며 해당하 는 설치 및 관리기준으로 설계한다.
(1) 항공장애표시등을 설치할 때에는 항공장애표시등이 모든 각도에서 보일 수 있도록 수량 및 배열을 설정한다.
(2) 항공장애표시등이 인접 장애물 등에 의하여 보이지 않게 되는 경우에는 항공장애 표시등이 보일 수 있는 위치에 추가로 항공장애표시등을 설치한다.
(3) 항공장애표시등은 가능한 한 장애물의 정상에 가까운 곳에 설치하여야 한다. 다 만, 굴뚝 또는 그와 유사한 기능을 가진 물체에 설치하는 장애표시등은 연기 등으 로 인한 오염으로 인해 기능이 저하되는 것을 최소화하기 위하여 정상 보다 1.5 m 낮은 곳에서부터 3 m 낮은 위치에 설치 가능하다.
(4) 굴뚝 또는 그와 유사한 물체에 설치해야 하는 항공장애표시등은 해당 물체의 지름 에 따라 다음 수량으로 한다.
(가) 6 m 이하 : 3개 이상
(나) 6 m 초과 ~ 31 m 까지 : 4개 이상
(다) 31 m 초과 ~ 61 m 까지 : 6개 이상
(라) 61 m 초과 : 8개 이상
(5) 장애물제한표면이 경사가 지고 장애물 제한표면보다 높거나 가장 근접한 지점이 그 물체의 정상점이 아닐 경우에는 장애물제한표면보다 높거나 가장 근접한 지점에 장 애표시등을 설치하고 그 물체의 가장 높은 지점에 장애표시등을 추가로 설치한다.
6.4.2 항공장애표시등이 다른 인접물체에 의하여 가려지는 경우에는 가능한 한 그 인 접물체상의 대응위치에 설치한다.
6.4.3 항공장애표시등 제어반은 관제의 필요에 따라 자동 및 수동으로 감시, 제어되는 제어반을 설치한다.
6.4.4 항공장애표시등의 운용을 감시할 수 있는 시각감시반 또는 청각 감시반을 설치 한다.