분산형전원설비 540 연료전지설비
페이지 정보

본문
(540 연료전지설비)
541 일반사항
541.1 설치장소의 안전 요구사항
1. 연료전지를 설치할 주위의 벽 등은 화재에 안전하게 시설하여야 한다..
2. 가연성물질과 안전거리를 충분히 확보하여야 한다.
3. 침수 등의 우려가 없는 곳에 시설하여야 한다.
541.2 연료전지 발전실의 가스 누설 대책
“연료가스 누설 시 위험을 방지하기 위한 적절한 조치”란 다음에 열거하는 것을 말한다.
가. 연료가스를 통하는 부분은 최고사용 압력에 대하여 기밀성을 가지는 것이어야 한다.
나. 연료전지 설비를 설치하는 장소는 연료가스가 누설 되었을 때 체류하지 않는 구조의 것이어야 한다.
다. 연료전지 설비로부터 누설되는 가스가 체류 할 우려가 있는 장소에 해당 가스의 누설을 감지하고 경보하기 위한 설비를 설치하여야 한다.
542 연료전지설비의 시설
542.1 시설기준
542.1.1 전기배선
1. 전기배선은 열적 영향이 적은 방법으로 시설하여야 한다.
2. 기타사항은 512.1.1(전기배선)에 따른다.
3. 단자와 접속은 512.1.2(단자와 접속)에 따른다.
542.1.2 연료전지설비의 재료
1. 기술기준 제109조에서 “안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것”은 605(보일러 및 부속설비)의 1.을 준용한다.
2. 기술기준 제109조에서 “압력을 받는 부분”에 대한 정의는 605(보일러 및 부속설비)의 2.를 준용한다.
3. 605(보일러 및 부속설비)의 2.내지 6., 610(압력용기 및 부속설비)의 2.내지 6.과 615(배관 및 부속설비)의 2.는 해당하는 경우 연료전지설비에 준용할 수 있다.
542.1.3 연료전지설비의 구조
1. 기술기준 제110조에서 “안전한 것”이란 연료전지 설비에 속하는 용기 및 관에서는 605(보일러 및 부속설비)의 10.내지 30. (보일러와 관련된 부분 제외)에 규정한 구조로 되어 있고 610(압력용기 및 부속설비)의 53. 의 내압 및 기밀과 관련되는 성능을 가지는 것을 말한다.
2. 기술기준 제110조에서 규정하는 “허용응력”은 KS B 6750 부표1, 부표2 및 ASME Sec Ⅱ, Part D Table 1A, 1B에 규정하는 수치로 한다.
3. 내압을 받는 용기구조는 610(압력용기 및 부속설비)의 9.내지 29.를 준용한다.
4. 내압시험은 연료전지 설비의 내압 부분 중 최고 사용압력이 0.1 MPa 이상의 부분은 최고 사용압력의 1.5배의 수압(수압으로 시험을 실시하는 것이 곤란한 경우는 최고 사용압력의 1.25배의 기압)까지 가압하여 압력이 안정된 후 최소 10분간 유지하는 시험을 실시하였을 때 이것에 견디고 누설이 없어야 한다.
5. 기밀시험은 연료전지 설비의 내압 부분중 최고 사용압력이 0.1 MPa 이상의 부분(액체 연료 또는 연료가스 혹은 이것을 포함한 가스를 통하는 부분에 한정한다.)의 기밀시험은 최고 사용압력의 1.1배의 기압으로 시험을 실시하였을 때 누설이 없어야 한다.
542.1.4 안전밸브
1. 기술기준 제111조에서 규정하는 “과압”이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과하는 압력을 말한다.
2. 기술기준 제111조에서 규정하는 “적당한 안전밸브”는 제3항의 요구사항 외에 605(보일러 및 부속설비)의 32.내지 37 (보일러 등과 관련되는 부분을 제외) 및 610(압력용기 및 부속설비)의 36.의 규정을 준용할 수 있다.
3. 안전밸브의 분출압력은 아래와 같이 설정하여야 한다.
가. 안전밸브가 1개인 경우는 그 배관의 최고사용압력 이하의 압력으로 한다. 다만, 배관의 최고사용압력 이하의 압력에서 자동적으로 가스의 유입을 정지하는 장치가 있는 경우에는 최고사용압력의 1.03배 이하의 압력으로 할 수 있다.
나. 안전밸브가 2개 이상인 경우에는 1개는 상기 1.에 준하는 압력으로 하고 그 이외의 것은 그 배관의 최고사용압력의 1.03배 이하의 압력이어야 한다.
542.2 제어 및 보호장치 등
542.2.1 연료전지설비의 보호장치
연료전지는 다음의 경우에 자동적으로 이를 전로에서 차단하고 연료전지에 연료가스 공급을 자동적으로 차단하며 연료전지내의 연료가스를 자동적으로 배제하는 장치를 시설하여야 한다.
가. 연료전지에 과전류가 생긴 경우
나. 발전요소(發電要素)의 발전전압에 이상이 생겼을 경우 또는 연료가스 출구에서의 산소농도 또는 공기 출구에서의 연료가스 농도가 현저히 상승한 경우
다. 연료전지의 온도가 현저하게 상승한 경우
542.2.2 연료전지설비의 계측장치
연료전지설비에는 전압, 전류 및 전력을 계측하는 장치를 시설하여야 한다.
542.2.3 연료전지설비의 비상정지장치
기술기준 제113조에서 규정하는 “운전 중에 일어나는 이상”이란 다음에 열거하는 경우를 말한다.
가. 연료 계통 설비내의 연료가스의 압력 또는 온도가 현저하게 상승하는 경우.
나. 증기계통 설비내의 증기의 압력 또는 온도가 현저하게 상승하는 경우
다. 실내에 설치되는 것에서는 연료가스가 누설 하는 경우
542.2.4 상주 감시를 하지 아니하는 연료전지발전소의 시설
상주감시를 하지 아니하는 연료전지발전소의 시설은 351.8에 따른다.
542.2.5 접지설비
1. 연료전지에 대하여 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 또는 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요할 경우에 연료전지의 전로 또는 이것에 접속하는 직류전로에 접지공사를 할 때에는 다음에 따라 시설하여야 한다.
가. 접지극은 고장 시 그 근처의 대지 사이에 생기는 전위차에 의하여 사람이나 가축 또는 다른 시설물에 위험을 줄 우려가 없도록 시설할 것.
나. 접지도체는 공칭단면적 16 ㎟ 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선(저압 전로의 중성점에 시설하는 것은 공칭단면적 6 ㎟ 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선)으로서 고장 시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것.
다. 접지도체에 접속하는 저항기․리액터 등은 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용할 것.
라. 접지도체․저항기․리액터 등은 취급자 이외의 자가 출입하지 아니하도록 설비한 곳에 시설하는 경우 이외에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것.
2. 기타사항은 140의 규정을 적용한다.
542.2.6 피뢰설비
연료전지설비의 피뢰설비는 150의 규정을 적용한다.
- 이전글244 비상용 예비전원설비 23.10.10
- 다음글530 풍력발전설비 20.03.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.