저압 전기설비 241.15 임시시설
페이지 정보

본문
241.15 임시시설
241.15.1 옥내의 시설
옥내에서 애자사용배선에 의한 임시시설은 다음에 의하여 시설하는 경우에는 232.3.1의 1부터 4까지의 규정을 적용하지 아니할 수 있다.
가. 사용전압은 400 V 미만일 것.
나. 건조하고 전개된 장소에 시설할 것.
다. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것.
라. 설치공사가 완료한 날로부터 4개월 이내에 한하여 사용하는 것일 것.
241.15.2 옥측의 시설
추녀 밑 기타 가옥의 외면에 따라 옥측에 시설하는 애자 사용배선에 의한 임시시설은 다음에 의하여 시설하는 경우에 한해서 표 241.15-1 전선 상호간 및 전선과 조영재의 이격거리에 따라 시설할 경우에는 232.3의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
가. 사용전압은 400 V 미만일 것.
나. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것.
다. 설치공사가 완료한 날로부터 4개월 이내에 한하여 사용하는 것일 것.
표 241.15-1 전선 상호간 및 전선과 조영재의 이격거리
시설장소 | 전 선 | 전선 상호간의 거리 | 전선과 조영재의 거리 |
비 또는 이슬에 맞는 전개된 장소 | 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선은 제외) | 0.03 m 이상 | 6 ㎜ 이상 |
비 또는 이슬에 맞지 아니하는 전개된 장소 | 절연전선(옥외용 비닐절연전선은 제외) | 이격거리 없이 시설할 수 있다 | 이격거리 없이 시설할 수 있다 |
241.15.3 옥외의 시설
옥외에 시설하는 임시시설을 다음에 의하여 시설하는 경우에는 232.14.1의 2의 규정을 적용하지 아니할 수 있다
가. 사용전압은 150 V 이하일 것.
나. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것.
다. 수목 등의 동요로 인하여 전선이 손상될 우려가 있는 곳에 설치하는 경우는 적당한 방호시설을 할 것.
라. 전원측의 전선로 또는 다른 배선에 접속하는 곳의 가까운 장소에 지락 차단장치·전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것.
마. 설치공사가 완료한 날로부터 4개월 이내에 한하여 사용하는 것일 것.
241.15.4 콘크리트 매입 시설
옥내에 시설하는 임시시설을 다음에 따라 콘크리트에 직접 매설하여 시설하는 경우에는 232.14.2의 규정에 의하지 아니할 수 있다
가. 사용전압은 400 V 미만일 것.
나. 전선은 케이블 일 것.
다. 그 배선은 분기회로에만 시설하는 것일 것.
라. 전로의 전원측에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치·전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것.
마. 설치공사가 완료한 날로부터 1년 이내에 한하여 사용하는 것일 것.
- 이전글241.16 전기부식방지 시설 20.02.28
- 다음글241.14 소세력 회로(小勢力回路) 20.02.28
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.