전기철도설비 461.6 전자파 장해의 방지

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 15,520회 작성일 23-10-10 13:01

본문

461.6 전자파 장해의 방지

1. 전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 전자파가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다.

2. 제1의 경우에 전차선로에서 발생하는 전자파 방사성 방해 허용기준은 궤도중심선으로부터 측정안테나까지의 거리 10 m 떨어진 지점에서 6회 이상 측정하고, 각 회 측정한 첨두값의 평균값이 「전자파적합성 기준」에 따르도록 하며, 사용 전원별 기준은 그림 461.6-1에 적합하여야 한다.

 

8f745af9b2bc673d6e67e812298040af_1696910478_3289.png
A : 교류 25 kV 

B : 직류 1.5 kV

C : 직류 750 V 도체레일


그림 461.6-1 전자파 방사성 방해 허용기준

 

461.7 통신상의 유도 장해방지 시설

교류식 전기철도용 전차선로는 기설 가공약전류 전선로에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해가 생기지 않도록 시설하여야 한다.