저압 전기설비 242.1 방전등 공사의 시설 제한
페이지 정보

본문
242.1 방전등 공사의 시설 제한
242.1.1 옥내 방전등 공사의 시설 제한
1. 관등회로의 사용전압이 400 V 이상인 방전등은 242.2부터 242.5까지에서 규정하는 곳에 시설해서는 안 된다.
2. 관등회로의 사용전압이 1 kV를 초과하는 방전등으로서 방전관에 네온 방전관 이외의 것을 사용한 것은 기계기구의 구조상 그 내부에 안전하게 시설 할 수 있는 경우 또는 234.11의 규정에 준하여 시설하고 또한 방전관에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 이외에는 옥내에 시설해서는 안 된다.