333.5 특고압 가공전선과 지지물 등의 이격거리

특고압 가공전선(케이블 및 333.32의 1에 규정하는 특고압 가공전선로의 전선은 제외한다)과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 표 333.5-1에서 정한 값 이상이어야 한다. 다만, 기술상 부득이한 경우에 위험의 우려가 없도록 시설한 때에는 표 334.1-6에서 정한 값의 0.8배까지 감할 수 있다.


표 333.5-1 특고압 가공전선과 지지물 등의 이격거리

사 용 전 압

이격거리(m)

15 kV 미만

15 kV 이상 25 kV 미만

25 kV 이상 35 kV 미만

35 kV 이상 50 kV 미만

50 kV 이상 60 kV 미만

60 kV 이상 70 kV 미만

70 kV 이상 80 kV 미만

80 kV 이상 130 kV 미만

130 kV 이상 160 kV 미만

160 kV 이상 200 kV 미만

200 kV 이상 230 kV 미만

230 kV 이상

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.65

0.9

1.1

1.3

1.6

 

 

 

댓글목록