고압․특고압 전기설비 335.10 임시 전선로의 시설
페이지 정보

본문
335.10 임시 전선로의 시설
1. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 사용기간이 6개월 이내의 것에 한하여 331.11의 1의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
2. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑·철주 또는 철근 콘크리트주에 시설하는 지선은 사용기간이 6개월 이내의 것에 한하여 331.11의 3의“다”의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우에 그 설치공사가 완료한 날로부터 2월 이내에 한하여 사용하는 것은 332.2의 1(221.2의 2의“바”(2)⋅331.13.1의 2의“라”⋅221.3.1의 3의“가”⋅331.14.1의 1⋅221.1.1의 1의“라”⋅331.12.1의 1⋅335.6의 2의“가”(2)⋅312.8.8의 2‧ 241.16⋅241.14.3의 4의“바”(2)(나) 및 배류접속에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
4. 재해후의 복구에 사용하는 특고압 가공전선로로서 전선에 케이블을 사용하는 경우 그 설치공사가 완료한 날로부터 2개월 이내에 한하여 사용하는 경우에는 333.3(331.13.2, 331.12.2의 5, 335.6의 3에서 준용하는 경우를 포함한다]의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
5. 저압 방호구에 넣은 절연전선 등을 사용하는 저압 가공전선 또는 고압 방호구에 넣은 고압 절연전선 등을 사용하는 고압 가공전선과 조영물의 조영재 사이의 이격거리는 방호구의 사용기간이 6개월 이내의 것에 한하여 332.11·222.18 및 332.18의 규정에 불구하고 표 335.10-1에서 정한 값까지 감할 수 있다.
표 335.10-1 임시 전선로 시설(저압 방호구)의 이격거리
조영물 조영재의 구분 | 접근형태 | 이격거리 | |
건조물 | 상부 조영재 | 위쪽 | 1 m |
옆쪽 또는 아래쪽 | 0.4 m | ||
상부이외의 조영재 |
| 0.4 m | |
건조물 이외의 조영물 | 상부 조영재 | 위쪽 | 1 m |
옆쪽 또는 아래쪽 | 0.4 m (저압 가공전선은 0.3 m) | ||
상부 조영재 이외의 조영재 |
| 0.4 m (저압 가공전선은 0.3 m) | |
6. 사용전압이 400 V 미만인 저압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분으로서 그 설치 공사가 완료한 날로부터 4개월 이내에 한하여 사용하는 것을 비 또는 이슬에 젖지 아니하는 장소에 애자사용배선에 의하여 시설하는 경우에는 221.1.1의 4.(221.1.2에서 준용하는 경우를 포함한다]에서 준용하는 221.2의 2의“나”(2)의 규정에 불구하고 전선 상호 간 및 전선과 조영재 사이를 이격하지 아니하고 시설할 수 있다.
7. 지상에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로 및 재해복구를 위하여 지상에 시설하는 특고압전선로로서 그 공사가 완료한 날로부터 2개월 이내에 한하여 사용하는 것을 다음에 따라 시설하는 경우에는 335.5의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
가. 전선은 전선로의 사용전압이 저압인 경우는 케이블 또는 공칭단면적 10 ㎟ 이상인 클로로프렌 캡타이어케이블, 고압인 경우는 케이블 또는 고압용의 클로로프렌 캡타이어 케이블, 특고압인 경우는 케이블일 것.
나. 전선을 시설하는 장소에는 취급자 이외의 자가 쉽게 들어 갈 수 없도록 울타리·담 등을 설치하고 또한 사람이 보기 쉽도록 적당한 간격으로 위험 표시를 할 것.
다. 전선은 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설할 것.