KEC 관련 궁금한 사항은 댓글로 문의해 주세요. 

공통사항 Re: 136 기구 등의 전로의 절연내력

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 17,858회 작성일 20-02-24 12:02

본문

라. 단서의 규정에 의한 직렬 갭이 있는 피뢰기의 표준은 다음과 같다.

(1) 건조 및 주수상태에서 2분이내의 시간간격으로 10회 연속하여 상용주파 방전개시전압을 측정하였을 때 표 136-3의 상용주파 방전개시전압의 값 이상일 것.

(2) 직렬 갭 및 특성요소를 수납하기 위한 자기용기 등 평상시 또는 동작시에 전압이 인가되는 부분에 대하여 표 136-3의 “상용주파전압”을 건조상태에서 1분간, 주수상태에서 10초간 가할 때 섬락 또는 파괴되지 아니할 것.

(3) (2)와 동일한 부분에 대하여 표 136-3의 “뇌임펄스전압”을 건조 및 주수상태에서 정․부양극성으로 뇌임펄스전압(파두장 0.5 ㎲ 이상 1.5 ㎲ 이하, 파미장 32 ㎲ 이상 48 ㎲ 이하인 것. 이하 이호에서 같다)에서 각각 3회 가할 때 섬락 또는 파괴되지 아니할 것.

(4) 건조 및 주수상태에서 표 136-3의 “뇌임펄스 방전개시전압(표준)”을 정․부양극성으로 각각 10회 인가하였을 때 모두 방전하고 또한, 정·부양극성의 뇌임펄스전압에 의하여 방전개시전압과 방전개시시간의 특성을 구할 때 0.5 ㎲에서의 전압 값은 같은 표의 “뇌임펄스방전개시전압(0.5 ㎲)”의 값 이하일 것.

(5) 정․부양극성의 뇌임펄스전류(파두장 0.5 ㎲ 이상 1.5 ㎲ 이하, 파미장 32 ㎲ 이상 48 ㎲ 이하의 파형인 것)에 의하여 제한전압과 방전전류와의 특성을 구할 때, 공칭방전전류에서의 전압 값은 표 136-3의 “제한전압”의 값 이하일 것.

마. 단서의 규정에 의한 전력선 반송용 결합리액터의 표준은 다음과 같다.

(1) 사용전압은 고압일 것.

(2) 60 ㎐의 주파수에 대한 임피던스는 사용전압의 구분에 따라 전압을 가하였을 때에 표 136-4에서 정한 값 이상일 것.

(3) 권선과 철심 및 외함 간에 최대사용전압이 1.5배의 교류전압을 연속하여 10분간 가하였을 때에 (이에) 견딜 것

2. 특고압전로와 관련되는 절연내력은 설치하는 기기의 종류별 시험성적서 확인 또는 절연내력 확인방법에 적합한 시험 및 측정을 하고 결과가 적합한 경우에는 제1의 규정에 의하지 아니할 수 있다.

 

표 136-3 직렬 갭이 있는 피뢰기의 상용주파 방전개시전압

 

피뢰기

정격전압

(실효값)

[kV]

상용주파

방전

개시전압

(실효값)

[kV]

내전압[kV]

충격방전
개시전압

(파고값)[kV]

제한전압(파고값)

[kV]

상용주파

전압

(실효값)

[kV]

충격전압
(파고값)[kV]

1.2×

50 ㎲

250×

2500 ㎲

1.2×

50 ㎲

250×

2500 ㎲

10 ㎄

5 ㎄

2.5 ㎄

7.5

11.25

21(20)

60

-

27

-

27

27

27

9

13.5

27(24)

75

-

32.5

-

-

-

32.5

12

18

50(45)

110

-

43

-

43

43

-

18

27

42(36)

125

-

65

-

-

-

65

21

31.5

70(60)

120

-

76

-

76

76

-

24

26

70(60)

150

-

87

-

87

87

-

72

75

112.5

175

(145)

350

-

270

-

270

270

-

138

144

207

325

(325)

750

-

460

-

460

-

-

288