363.1 지중통신선로설비 시설

1. 통신케이블

지중 공가설비로 사용하는 광케이블 및 동축케이블은 400 ㎟ 이하일 것.

2. 통신케이블용 내관의 수량

가. 관로내의 통신케이블용 내관의 수량은 관로의 여유 공간 범위 내에서 시설할 것.

나. 전력구의 행거에 시설하는 내관의 최대수량은 일단(一段)으로 시설 가능한 수량까지로 제한할 것.

3. 전력구내 통신케이블의 시설

가. 전력구내에서 통신용 행거는 최상단에 시설할 것.

나. 전력구의 통신용 케이블은 반드시 내관 속에 시설하고 그 내관을 행거 위에 시설할 것.

다. 비난연재질인 통신케이블 및 내관을 사용하는 경우에는 난연처리를 하여야 한다.

라. 전력구에서는 통신케이블을 고정시키기 위해 매 행거마다 내관과 행거를 견고하게 고정할 것.

마. 통신용으로 시설하는 행거의 표준은 그 전력구 전력용 행거의 표준을 초과하지 않을 것.

바. 통신용 행거 끝에는 행거 안전캡(야광)을 씌울 것.

사. 전력케이블이 시설된 행거에는 통신케이블을 시설하지 말 것.

아. 전력구에 시설하는 통신용 관로구와 내관은 누수가 되지 않도록 철저히 방수처리 할 것.

4. 맨홀 또는 관로에서 통신케이블의 시설

가. 맨홀 내 통신케이블은 보호장치를 활용하여 맨홀 측벽으로 정리할 것.

나. 맨홀 내에서는 통신케이블이 시설된 매 행거마다 통신케이블을 고정할 것.

다. 맨홀 내에서는 통신케이블을 전력선위에 얹어 놓는 경우가 없도록 처리할 것.

라. 배전케이블이 시설되어 있는 관로에 통신케이블을 시설하지 말 것.

마. 맨홀 내 통신케이블을 시설하는 관로구와 내관은 누수가 되지 않도록 철저히 방수처리할 것.

 

 