362.6 25 kV 이하인 특고압 가공전선로 첨가 통신선의 시설에 관한 특례
333.32의 1 및 4에 규정하는 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선을 다음에 따라 시설하는 경우에는 362.2의 4의“가”(5)ㆍ362.2의 2의“가”본문, “다”본문 및“라”본문ㆍ362.2의 5ㆍ362.5 및 362.7의 규정에 의하지 아니할 수 있다.
1. 통신선은 광섬유 케이블일 것. 다만, 통신선은 광섬유 케이블 이외의 경우에 이를 362.5의 3에서 정하는 표준에 적합한 특고압용 제2종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설할 때에는 그러하지 아니하다.
2. 통신선은 362.2의 4의“다”ㆍ362.2의 2의“가”단서, “다”(1) 및 “라”단서의 규정에 준하여 시설할 것