저압 전기설비 211.2.8 기능적 특별저압(FELV)
페이지 정보

본문
211.2.8 기능적 특별저압(FELV)
기능상의 이유로 교류 50 V, 직류 120 V 이하인 공칭전압을 사용하지만, SELV 또는 PELV(211.5)에 대한 모든 요구조건이 충족되지 않고 SELV와 PELV가 필요치 않은 경우에는 기본보호 및 고장보호의 보장을 위해 다음에 따라야 한다. 이러한 조건의 조합을 FELV라 한다.
1. 기본보호는 다음 중 어느 하나에 따른다.
가. 전원의 1차 회로의 공칭전압에 대응하는 211.7에 따른 기본절연
나. 211.7에 따른 격벽 또는 외함
2. 고장보호는 1차 회로가 211.2.3부터 211.2.7까지에 명시된 전원의 자동차단에 의한 보호가 될 경우 FELV 회로 기기의 노출도전부는 전원의 1차 회로의 보호도체에 접속하여야 한다.
3. FELV 계통의 전원은 최소한 단순 분리형 변압기 또는 211.5.3에 의한다. 만약 FELV 계통이 단권변압기 등과 같이 최소한의 단순 분리가 되지 않은 기기에 의해 높은 전압계통으로부터 공급되는 경우 FELV 계통은 높은 전압계통의 연장으로 간주되고 높은 전압계통에 적용되는 보호방법에 의해 보호해야 한다.
4. FELV 계통용 플러그와 콘센트는 다음의 모든 요구사항에 부합하여야 한다.
가. 플러그를 다른 전압 계통의 콘센트에 꽂을 수 없어야 한다.
나. 콘센트는 다른 전압 계통의 플러그를 수용할 수 없어야 한다.
다. 콘센트는 보호도체에 접속하여야 한다.