저압 전기설비 211.2 전원의 자동차단에 의한 보호대책
페이지 정보

본문
211.2 전원의 자동차단에 의한 보호대책
211.2.1 보호대책 일반 요구사항
1. 전원의 자동차단에 의한 보호대책
가. 기본보호는 211.2.2에 따라 충전부의 기본절연 또는 격벽이나 외함에 의한다.
나. 고장보호는 211.2.3부터 211.2.7까지에 따른 고장일 경우 보호등전위본딩 및 자동차단에 의한다.
다. 추가적인 보호로 누전차단기를 시설할 수 있다.
2. 누설전류감시장치는 보호장치는 아니지만 전기설비의 누설전류를 감시하는데 사용된다. 다만, 누설전류감시장치는 누설전류의 설정 값을 초과하는 경우 음향 또는 음향과 시각적인 신호를 발생시켜야 한다.
211.2.2 기본보호의 요구사항
모든 전기설비는 211.7의 조건에 따라야 한다. 숙련자 또는 기능자에 의해 통제 또는 감독되는 경우에는 211.8에서 규정하고 있는 조건에 따를 수 있다
211.2.3 고장보호의 요구사항
1. 보호접지
가. 노출도전부는 계통접지별로 규정된 특정조건에서 보호도체에 접속하여야 한다.
나. 동시에 접근 가능한 노출도전부는 개별적 또는 집합적으로 같은 계통접지에 접속하여야 한다. 보호접지에 관한 도체는 140에 따라야하고, 각 회로는 해당 접지단자에 접속된 보호도체를 이용하여야 한다.
2. 보호등전위본딩
143.1의 1에서 정하는 도전성부분은 보호등전위본딩으로 접속하여야 하며, 건축물 외부로부터 인입된 도전부는 건축물 안쪽의 가까운 지점에서 본딩하여야 한다. 다만, 통신케이블의 금속외피는 소유자 또는 운영자의 요구사항을 고려하여 보호등전위본딩에 접속해야 한다.
3. 고장시의 자동차단
가. “마”및“바”에서 규정하는 것을 제외하고 보호장치는 회로의 선도체와 노출도전부 또는 선도체와 기기의 보호도체 사이의 임피던스가 무시할 정도로 되는 고장의 경우“나”, “다”또는 “라”에 규정된 차단시간 내에서 회로의 선도체 또는 설비의 전원을 자동으로 차단하여야 한다.
나. 표 211.2-1에 최대차단시간은 32 A 이하 분기회로에 적용한다.
표 211.2-1 32 A 이하 분기회로의 최대 차단시간
[단위: 초]
계통 | 50 V< U0 ≤120V | 120 V<U0 ≤230V | 230 V< U0 ≤400 V | U0 >400 V | ||||
| 교류 | 직류 | 교류 | 직류 | 교류 | 직류 | 교류 | 직류 |
TN | 0.8 | [비고1] | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
TT | 0.3 | [비고1] | 0.2 | 0.4 | 0.07 | 0.2 | 0.04 | 0.1 |
TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U0는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. | ||||||||
[비고1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. | ||||||||
다. TN 계통에서 배전회로(간선)와 “나”의 경우를 제외하고는 5초 이하의 차단시간을 허용한다.
라. TT 계통에서 배전회로(간선)와 “나”의 경우를 제외하고는 1초 이하의 차단시간을 허용한다
마. 공칭대지전압 U0가 교류 50 V 또는 직류 120 V를 초과하는 계통에서 “나”, “다”또는 “라”에 의해 요구되는 자동차단시간 요구사항은 전원의 출력전압이 5초 이내에 교류 50 V로 또는 직류 120 V로 또는 더 낮게 감소된다면 보호도체나 대지로의 고장일 경우에는 요구되지 않는다. 이 경우 감전보호 외에 다른 차단요구사항에 관한 것을 고려하여야 한다.
바. “가”에 따른 자동차단이 “나”, “다”또는 “라”에 의해 요구되는 시간에 적절하게 이루어질 수 없을 경우 211.6.2에 따라 추가적으로 보조 보호등전위본딩을 하여야 한다.
4. 추가적인 보호
다음에 따른 교류계통에서는 211.2.4에 따른 누전차단기에 의한 추가적 보호를 하여야 한다.
가. 일반적으로 사용되며 일반인이 사용하는 정격전류 20 A 이하 콘센트
나. 옥외에서 사용되는 정격전류 32 A 이하 이동용 전기기기
- 이전글211.2.4 누전차단기의 시설 20.02.24
- 다음글211 감전에 대한 보호 20.02.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.