저압 전기설비 203.5 직류계통
페이지 정보

본문
직류계통의 계통접지 방식으로 그림 203.5-1∼203.5-10까지는 직류계통의 특정 극을 접지하고 있지만 양극 또는 음극의 어느 쪽을 접지하는가는 운전환경, 부식방지 등을 고려하여 결정하여야 한다.
203.5.1 TN-S 계통
전원측 선도체 또는 중간도체의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도체를 통해 그 점에 접속한다. 설비 내에서 별도의 보호도체가 사용된다. 설비 내에서 보호도체를 추가로 접지할 수 있다.

그림 203.5-1 중간도체가 없는 TN-S 직류계통

그림 203.5-2 중간도체가 있는 TN-S 직류계통
203.5.2 TN-C 계통
전원측 선도체 또는 중간도체의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도체를 통해 그 점에 접속한다. 설비 내에서 접지된 선도체와 보호도체의 기능을 하나의 PEL도체로 겸용하거나, 설비 내에서 접지된 중간도체와 보호도체를 하나의 PEM으로 겸용한다. 설비 내에서 PEL 또는 PEM을 추가로 접지할 수 있다.


그림 203.5-4 중간도체가 있는 TN-C 직류계통
203.5.3 TN-C-S 계통
전원측 선도체 또는 중간도체의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도체를 통해 그 점에 접속한다. 설비의 일부에서 접지된 선도체와 보호도체의 기능을 하나의 PEL도체로 겸용하거나, 설비의 일부에서 접지된 중간도체와 보호도체를 하나의 PEM도체로 겸용한다. 설비 내에서 보호도체를 추가로 접지할 수 있다.

그림 203.5-5 중간도체가 없는 TN-C-S 직류계통

그림 203.5-6 중간도체가 있는 TN-C-S 직류계통