213 과도과전압에 대한 보호
213.1 고압계통의 지락고장으로 인한 저압설비 보호
213.1.1 고압계통의 지락고장 시 저압계통에서의 과전압
변전소에서 고압측 지락고장의 경우, 다음 과전압의 유형들이 저압설비에 영향을 미칠 수 있다.
가. 상용주파 고장전압( Uf )
나. 상용주파 스트레스전압( U1 및 U2 )

그림 213.1-1 고압계통의 지락고장 시 저압계통에서의 과전압 발생도
213.1.2 상용주파 스트레스전압의 크기와 지속시간
고압계통에서의 지락으로 인한 저압설비 내의 저압기기의 상용주파 스트레스전압( U1 과 U2 )의 크기와 지속시간은 표 142.5-1에 주어진 요구사항들을 초과하지 않아야 한다.
213.2 낙뢰 또는 개폐에 따른 과전압 보호
213.2.1 일반사항
이 절은 배전 계통으로부터 전달되는 기상현상에 기인한 과도 과전압 및 설비 내 기기에 의해 발생하는 개폐 과전압에 대한 전기설비의 보호를 다룬다.
213.2.2 기기에 요구되는 임펄스 내전압
기기의 정격 임펄스 내전압이 최소한 표 213.2-1에 제시된 필수 임펄스 내전압보다 작지 않도록 기기를 선정하여야 한다.
표 213.2-1 기기에 요구되는 정격 임펄스 내전압
설비의 공칭전압 (V) | 교류 또는 직류 공칭전압에서 산출한 상전압 (V) | 요구되는 정격 임펄스 내전압a (kV) | |||
과전압 범주 IV (매우 높은 정격 임펄스 전압 장비) | 과전압 범주 III (높은 정격 임펄스 전압 장비) | 과전압 범주 II (통상 정격 임펄스 전압 장비) | 과전압 범주 I (감축 정격 임펄스 전압 장비) | ||
예) 계기, 원격제어시스템 | 예) 배전반, 개폐기, 콘센트 | 예) 가전용 배전 전기기기 및 도구 | 예) 민감한 전자 장비 | ||
120/208 | 150 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.8 |
(220/380) 230/400 277/480 | 300 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 |
400/690 | 600 | 8 | 6 | 4 | 2.5 |
1000 | 1000 | 12 | 8 | 6 | 4 |
1500 D.C. | 1500 D.C. |
|
| 8 | 6 |
a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. b 현재 국내 사용 전압이다. | |||||