저압 전기설비 212.6.5 분기회로의 시설
페이지 정보

본문
212.6.5 분기회로의 시설
분기회로는 212.4.2, 212.4.3, 212.5.2, 212.5.3에 준하여 시설하는 외에 다음과 같이 시설하여야 한다.
가. 분기 개폐기는 각 극에 시설할 것. 다만, 다음의 도체의 극에는 이를 시설하지 아니할 수 있다.
(1) 140의 규정에 의하여 접지공사를 한 저압 전로에 접속하는 배선의 중성선 또는 접지측 도체에 접속하는 분기회로의 도체로서 분기 회로용 배전반(저압 간선에서 전로를 분기하기 위하여 시설하는 분전반 및 캐비닛을 말한다. 이하 같다)의 내부에 그 배선의 인입구측의 각극에 개폐기를 시설할 것.
(2) 142.4.1 등 140의 규정에 의하여 접지공사를 한 저압 전로(전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하지 아니할 경우에는 접지공사의 접지저항 값이 3 Ω 이하인 것에 한한다)에 접속하는 배선의 중성선 또는 접지측 도체에 접속하는 분기회로의 도체로서 개폐기의 시설 장소에 중성선 또는 접지측 도체에 전기적으로 완전히 접속하고 또한 중성선 또는 접지측 도체로부터 쉽게 분리시킬 수 있는 것.
나. 분기회로의 과전류 차단기에 플러그 퓨즈를 사용하는 등 절연저항의 측정 등을 할 때에 그 저압 전로를 개폐할 수 있도록 하는 경우에는 분기 개폐기의 시설을 하지 아니하여도 된다.
다. 분기회로의 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극 및 “가” 단서의 접지측 도체의 극을 제외한다)에 시설할 것.
라. 정격전류가 50 A를 초과하는 하나의 전기사용기계기구(전동기 등을 제외한다. 이하 같다)에 이르는 저압 전로는 다음에 의하여 시설할 것.
(1) 저압 옥내 전로에 시설하는 분기회로의 과전류 차단기는 그 정격전류가 그 전기사용기계기구의 정격전류를 1.3배 한 값을 넘지 아니하는 것(그 값이 과전류 차단기의 표준 정격에 해당하지 아니할 때에는 그 값에 가장 가까운 상위의 정격의 것을 포함한다)일 것.
(2) 저압 전로에 그 전기사용기계기구 이외의 부하를 접속시키지 아니할 것.
(3) 저압 전로에 시설하는 분기회로의 과전류 차단기의 정격전류와 도체의 허용전류는 212.4.1에 따를 것.