212.5.5 단락보호장치의 특성

1. 차단용량

정격차단용량은 단락전류보호장치 설치 점에서 예상되는 최대 크기의 단락전류 보다 커야한다. 다만, 전원측 전로에 단락고장전류 이상의 차단능력이 있는 과전류차단기가 설치되는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 두 장치를 통과하는 에너지가 부하측 장치와 이 보호장치로 보호를 받는 도체가 손상을 입지 않고 견뎌낼 수 있는 에너지를 초과하지 않도록 양쪽 보호장치의 특성이 협조되도록 해야 한다.

2. 케이블 등의 단락전류

회로의 임의의 지점에서 발생한 모든 단락전류는 케이블 및 절연도체의 허용 온도를 초과하지 않는 시간 내에 차단되도록 해야 한다. 단락지속시간이 5초 이하인 경우, 통상 사용조건에서의 단락전류에 의해 절연체의 허용온도에 도달하기까지의 시간 t는 식 212.5-1과 같이 계산할 수 있다.

t = ( k S  / I )2............... (식 212.5-1)

t  : 단락전류 지속시간 (초)

S : 도체의 단면적 (㎟)

 I : 유효 단락전류 (A, rms)

k : 도체 재료의 저항률, 온도계수, 열용량, 해당 초기온도와 최종온도를 고려한 계수로서, 일반적인 도체의 절연물에서, 선 도체에 대한 k 값은 표 212.5-1과 같다.

 

표 212.5-1 도체에 대한 k 값

 

구 분

도체절연 형식

PVC

(열가소성)

PVC

(열가소성)

90℃

에틸렌프로필렌 고무/

가교폴리에틸렌(열경화성)

고무

(열경

화성)

60℃

무기재료

PVC

외장

노출

비외장

단면적

(㎟)

≦300

㎟

>300

㎟

≦300

㎟

>300

㎟

 

 

 

 

초기온도

(℃)

70

90

90

60

70

105

최종온도

(℃)

160

140

160

140

250

200

160

250

도체재료: 구리

 

알루미늄

 

구리의

납땜접속

115

103

100

86

143

141

115

135/115*

76

68

66

57

94

93

-

-

115

-

-

-

-

-

* 이 값은 사람이 접촉할 우려가 있는 노출 케이블에 적용되어야 한다.

1) 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다.

- 가는 도체 (특히, 단면적이 10㎟ 미만)

- 기타 다른 형식의 전선 접속

- 노출 도체

2) 단락보호장치의 정격전류는 케이블의 허용전류보다 클 수도 된다.

3) 위의 계수는 KS C IEC 60724(정격전압 1 kV 및 3 kV 전기케이블의 단락 온도 한계)에 근거한다.

4) 계수 k의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54(전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체)의 부속서 A 참조

 

 