저압 전기설비 212.3 보호장치의 종류 및 특성
페이지 정보

본문
212.3 보호장치의 종류 및 특성
212.3.1 과부하전류 및 단락전류 겸용 보호장치
과부하전류 및 단락전류 모두를 보호하는 장치는 그 보호장치 설치 점에서 예상되는 단락전류를 포함한 모든 과전류를 차단 및 투입할 수 있는 능력이 있어야 한다.
212.3.2 과부하전류 전용 보호장치
과부하전류 전용 보호장치는 212.4의 요구사항을 충족 하여야 하며, 차단용량은 그 설치 점에서의 예상 단락전류 값 미만으로 할 수 있다.
212.3.3 단락전류 전용 보호장치
단락전류 전용 보호장치는 과부하 보호를 별도의 보호장치에 의하거나, 212.4에서 과부하 보호장치의 생략이 허용되는 경우에 설치할 수 있다.
이 보호장치는 예상 단락전류를 차단할 수 있어야 하며, 차단기인 경우에는 이 단락전류를 투입할 수 있는 능력이 있어야 한다.
212.3.4 보호장치의 특성
1. 과전류 보호장치는 KS C 또는 KS C IEC 관련 표준(배선차단기, 누전차단기, 퓨즈 등의 표준)의 동작특성에 적합하여야 한다.
2. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)는 표 212.3-1에 적합한 것이어야 한다.
표 212.3-1 퓨즈(gG)의 용단특성
정격전류의 구분 | 시 간 | 정격전류의 배수 | |
불용단전류 | 용단전류 | ||
4 A 이하 4 A 초과 16 A 미만 16 A 이상 63 A 이하 63 A 초과 160 A 이하 160 A 초과 400 A 이하 400 A 초과 | 60분 60분
60분
120분
180분
240분 | 1.5배 1.5배
1.25배
1.25배
1.25배
1.25배 | 2.1배 1.9배
1.6배
1.6배
1.6배
1.6배 |
3. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 산업용 배선차단기(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)는 표 212.3-2에 주택용 배선차단기는 표 212.3-3 및 표 212.3-4에 적합한 것이어야 한다. 다만, 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소(세대내 분전반 및 이와 유사한 장소)에는 주택용 배선차단기를 시설하여야 한다.
표 212.3-2 과전류트립 동작시간 및 특성(산업용 배선차단기)
정격전류의 구분 | 시 간 | 정격전류의 배수 (모든 극에 통전) | |
부동작 전류 | 동작 전류 | ||
63 A 이하 63 A 초과 | 60분 120분 | 1.05배 1.05배 | 1.3배 1.3배 |
표 212.3-3 순시트립에 따른 구분(주택용 배선차단기)
형 | 순시트립범위 |
B | 3In 초과 ~ 5In 이하 |
C | 5In 초과 ~ 10In 이하 |
D | 10In 초과 ~ 20In 이하 |
비고 1. B, C, D: 순시트립전류에 따른 차단기 분류 2. In: 차단기 정격전류 | |
표 212.3-4 과전류트립 동작시간 및 특성(주택용 배선차단기)
정격전류의 구분 | 시 간 | 정격전류의 배수(모든 극에 통전) | |
부동작 전류 | 동작 전류 | ||
63 A 이하 63 A 초과 | 60분 120분 | 1.13배 1.13배 | 1.45배 1.45배 |