234.13 출퇴표시등

234.13.1 사용전압

출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 절연변압기의 사용전압은 1차측 전로의 대지전압을 300 V 이하, 2차측 전로를 60 V 이하로 하여야 한다.

234.13.2 전원장치

234.9.1에서 규정하는 절연변압기는 다음에 적합한 것이어야 한다.

1. 절연변압기는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 권선의 정격전압이 150 V 이하인 경우에는 교류 1.5 kV, 150 V를 초과하는 경우에는 교류 2 kV의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 사이에 연속하여 1분간 가하여 절연내력을 시험한 때에 이에 견디는 것일 것.

2. 절연변압기의 2차측 전로의 각 극에는 해당 변압기의 근접한 곳에 과전류차단기를 시설할 것.


234.13.3 출퇴표시등 회로의 배선

1. 출퇴표시등 회로의 전선을 옥내의 조영재에 부착하여 시설하는 경우는 241.14.3(1의“가” 및 “나”는 제외한다)에 따라 시설하는 이외에 다음에 의하여 시설하여야 한다.

가. 전선은 단면적 1.0 ㎟ 이상 연동선과 동등이상의 세기 및 굵기의 코드, 캡타이어케이블, 케이블 혹은 241.14.3의 1의“나”에 적합한 절연전선 또는 지름 0.65 ㎜의 연동선과 동등이상의 세기 및 굵기 이상의 통신용 케이블인 것.

나. 전선은 캡타이어 케이블 또는 케이블인 경우 이외에는 합성수지몰드․합성수지관․금속관․금속몰드․가요전선관․금속덕트 또는 플로어덕트에 넣어 시설할 것.

2. 출퇴표시등 회로의 전선을 지중에 시설하는 경우는 241.14.3의 2에 따라 시설하여야 한다.

3. 출퇴표시등 회로의 전선을 지상에 시설하는 경우는 241.14.3의 3에 따라 시설하여야 한다.

4. 출퇴표시등 회로의 전선을 가공으로 시설하는 경우는 241.14.3의 4에 따라 시설하여야 한다.

5. 출퇴표시등 회로의 이동전선은 241.14.3의 5에 따라 시설하여야 한다.


234.13.4 특수장소의 시설

출퇴표시등회로를 242에서 규정하는 장소에 시설하는 경우는 242(242.2.3을 제외한다)의 규정에 따라 시설하여야 한다.

 