234.12 네온방전등
234.12.1 적용범위
1. 이 규정은 네온방전등을 옥내, 옥측 또는 옥외에 시설할 경우에 적용한다.
2. 네온방전등에 공급하는 전로의 대지전압은 300 V 이하로 하여야 하며, 다음에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 네온방전등에 공급하는 전로의 대지전압이 150 V 이하인 경우는 적용하지 않는다.
가. 네온관은 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설할 것.
나. 네온변압기는 옥내배선과 직접 접촉하여 시설할 것.
234.12.2 네온변압기
네온변압기는 다음에 의하는 외에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 장소에 위험하지 않도록 시설하여야 한다.
1. 네온변압기는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받은 것.
2. 네온변압기는 2차측을 직렬 또는 병렬로 접속하여 사용하지 말 것. 다만, 조광장치 부착과 같이 특수한 용도에 사용되는 것은 적용하지 않는다.
3. 네온변압기를 우선 외에 시설할 경우는 옥외형의 것을 사용할 것.
234.12.3 관등회로의 배선
1. 관등회로의 배선은 애자사용 배선으로 다음에 따라서 시설하여야 한다.
가. 전선은 네온전선을 사용할 것.
나. 배선은 외상을 받을 우려가 없고 사람이 접촉될 우려가 없는 노출장소 또는 점검할 수 있는 은폐장소(관등회로에 배선하기 위하여 특별히 설치한 장소에 한하며 보통 천장안⋅다락⋅선반 등은 포함하지 않는다)에 시설할 것.
다. 전선은 자기 또는 유리제 등의 애자로 견고하게 지지하여 조영재의 아랫면 또는 옆면에 부착하고 또한 다음과 같이 시설할 것. 다만, 전선을 노출장소에 시설할 경우로 공사 여건상 부득이한 경우는 조영재의 윗면에 부착할 수 있다.
(1) 전선 상호간의 이격거리는 60 ㎜ 이상일 것.
(2) 전선과 조영재 이격거리는 노출장소에서 표 234.12-1에 따르고 점검할 수 있는 은폐장소에서 60 ㎜ 이상으로 할 것.
표 234.12-1 전선과 조영재의 이격거리
전압 구분 | 이격 거리 |
6 kV 이하 | 20 ㎜ 이상 |
6 kV 초과 9 kV 이하 | 30 ㎜ 이상 |
9 kV 초과 | 40 ㎜ 이상 |
(3) 전선지지점간의 거리는 1 m 이하로 할 것.
(4) 애자는 절연성․난연성 및 내수성이 있는 것일 것.
2. 관등회로의 배선 중 방전관의 관극 사이를 접속하는 부분, 방전관 붙임틀 안에 시설하는 부분 또는 조영재에 따라 시설하는 부분(방전관에서 길이가 2 m 이하의 부분에 한한다)을 다음에 따라 시설할 경우는 제1(“다”(2)를 제외한다)의 규정을 적용하지 않아도 된다.
가. 전선은 두께 1 ㎜ 이상의 유리관 속에 넣을 것. 다만, 전선의 길이가 0.1 m 이하인 경우는 적용하지 않는다.
나. 유리관의 지지점간 거리는 0.5 m 이하일 것.
다. 유리관의 지지점 중 관의 끝에 가까운 것은 관의 끝에서 0.08 m 이상, 0.12 m 이하의 부분에 설치할 것.
라. 유리관은 조영재에 견고하게 부착할 것.
3. 염해로 인하여 애자 등이 오손될 우려가 많은 장소에 설치하는 관등회로의 배선은 애자, 애관을 접지된 금속판에 부착하는 등 가연재에 누설전류가 흐르는 일이 없도록 시설하여야 한다.
234.12.4 배선과 그 밖의 다른 배선과의 이격거리
관등회로의 배선이 다른 배선⋅약전류전선⋅광섬유케이블, 수도관, 가스관 또는 이와 유사한 것과 접근하거나 교차되는 경우는 232.16.7의 규정에 따라 시설하여야 한다.
234.12.5 접지
네온변압기의 외함, 네온변압기를 넣는 금속함 및 관등을 지지(支持)하는 금속제프레임 등은 211과 140의 규정에 준하여 접지공사를 한다.