저압 전기설비 233 전기기기, 234 조명설비
페이지 정보

본문
234 조명설비
234.1 등기구의 시설
234.1.1 적용범위
이 장의 규정은 일반장소의 저압전등 및 조명설비 등의 시설에 대하여 적용한다.
234.1.2 설치 요구사항
등기구는 제조사의 지침과 KS C IEC 60598(등기구) 및 아래 항목을 고려하여 설치하여야 한다.
가. 등기구는 다음을 고려하여 설치하여야 한다.
(1) 기동 전류
(2) 고조파 전류
(3) 보상
(4) 누설 전류
(5) 최초 점화 전류
(6) 전압강하
나. 램프에서 발생되는 모든 주파수 및 과도전류에 관련된 자료를 고려하여 보호방법 및 제어장치를 선정하여야 한다.
234.1.3 열 영향에 대한 주변의 보호
등기구의 주변에 발광과 대류 에너지의 열영향은 다음을 고려하여 선정 및 설치하여야 한다.
가. 램프의 최대 허용 소모전력
나. 인접 물질의 내열성
(1) 설치 지점
(2) 열 영향이 미치는 구역
다. 등기구 관련 표시
라. 가연성 재료로부터 적절한 간격을 유지하여야 하며, 제작자에 의해 다른 정보가 주어지지 않으면, 스포트라이트나 프로젝터는 모든 방향에서 가연성 재료로부터 다음의 최소 거리를 두고 설치하여야 한다.
(1) 정격용량 100 W 이하: 0.5 m
(2) 정격용량 100 W 초과 300 W 이하: 0.8 m
(3) 정격용량 300 W 초과 500 W 이하: 1.0 m
(4) 정격용량 500 W 초과: 1.0 m 초과
234.1.4 조명설비의 배선계통
1. 고정배선에 접속
가. 배선계통은 다음 중 어느 하나와 같이 단말 처리한다.
(1) KS C IEC 60670-1-A(가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 부속품의 박스와 외함–제1부:일반 요구사항)의 관련 표준에 따른 박스
(2) 박스에 고정된 아웃렛 등기구 접속용 장치
(3) 배선계통에 직접 접속되도록 고안된 전기기기
2. 관통 배선
가. 등기구 관통 배선의 설치는 관통 배선용으로 고안된 등기구에만 허용된다. 접속기구가 필요하지만, 관통 배선용으로 고안된 등기구에 포함되어 있지 않을 경우, 접속기구는 다음 중 어느 하나에 따른다.
(1) KS C IEC 60998-2-3(가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속 기구–제2-3부:절연 관통형 전선 커넥터의 개별 요구사항)에 따른 전원 접속에 사용되는 단자
(2) 관통 배선의 접속에 사용되는 설치커플러
(3) 그 밖에 적합한 접속기구
관통 배선 케이블은 온도 정보와 등기구 또는 다음의 제조자의 설치지침이 제공된다면 그에 따라 선정하여야 한다.
(가) KS C IEC 60598(등기구)에 따른 등기구 및 LED 등기구로서 표시온도에 대한 적절한 케이블 및 온도 표시된 것을 사용
(나) KS C IEC 60598(등기구)에 따른 등기구 및 LED 등기구로서 제조자의 지침에 명확히 요구되지 않는 한 내열케이블로 온도표시가 없는 것.
(다) 정보가 없을 때, KS C IEC 60245-3(정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블–제3부:내열 실리콘 고무 절연 전선)에 따른 내열케이블 및 절연도체, 또는 그와 동등한 형식의 것을 사용
234.1.5 등기구의 집합
하나의 공통 중성선만으로 3상회로의 3개 선도체 사이에 나뉘어진 등기구의 집합은 모든 선도체가 하나의 장치로 동시에 차단되어야 한다.
234.1.6 등기구 안의 자외선 방사의 영향과 열에 대한 보호
등기구 또는 통과 경로의 케이블 외피나 케이블의 심선은 등기구나 그 램프에 의해 발생되는 자외선 방사와 열로 인해 손상이나 악영향을 받지 않도록 선정하여야 한다.
234.1.7 보상 커패시터
총 정전용량이 0.5 ㎌를 초과하는 보상 커패시터는 KS C IEC 61048(램프 보조장치-형광 램프 및 방전 램프용 커패시터-일반 및 안전 요구사항)의 요구사항에 적합한 방전 저항기와 결합한 경우에 한해 사용할 수 있다.
234.1.8 디스플레이 스탠드용 등기구의 감전에 대한 보호
디스플레이 스탠드용 등기구의 감전에 대한 보호는 다음 중 어느 하나에 의해 제공하여야 한다.
가. SELV 또는 PELV전원 공급
나. 211.2과 211.6.1에 따른 추가보호를 모두 제공
234.2 코드의 사용
1. 코드는 전구선 및 이동전선으로만 사용할 수 있으며, 고정배선으로 사용하여서는 안 된다. 다만, 234.8에서 규정하는 건조한 곳에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 진열장 등의 내부에 배선할 경우는 고정배선으로 사용할 수 있다.
2. 코드는 사용전압 400 V 미만의 전로에 사용한다.
- 이전글234.3 전구선 및 이동전선 20.02.27
- 다음글232.34 옥내에서의 전열 장치의 시설 20.02.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.