KEC 관련 궁금한 사항은 댓글로 문의해 주세요. 

전기철도설비 450 전기철도의 설비를 위한 보호

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 17,786회 작성일 20-03-09 13:55

본문

451 설비보호의 일반사항

451.1 보호협조

1. 사고 또는 고장의 파급을 방지하기 위하여 계통 내에서 발생한 사고전류를 검출하고 차단장치에 의해서 신속하고 순차적으로 차단할 수 있는 보호시스템을 구성하며 설비계통 전반의 보호협조가 되도록 하여야 한다.

2. 보호계전방식은 신뢰성, 선택성, 협조성, 적절한 동작, 양호한 감도, 취급 및 보수 점검이 용이하도록 구성하여야 한다.

3. 급전선로는 안정도 향상, 자동복구, 정전시간 감소를 위하여 보호계전방식에 자동재폐로 기능을 구비하여야 한다.

4. 전차선로용 애자를 섬락사고로부터 보호하고 접지전위 상승을 억제하기 위하여 적정한 보호설비를 구비하여야 한다.

5. 가공 선로측에서 발생한 지락 및 사고전류의 파급을 방지하기 위하여 피뢰기를 설치하여야 한다.

 

451.2 절연협조

변전소 등의 입, 출력 측에서 유입되는 뇌해, 이상전압과 변전소 등의 계통 내에서 발생하는 개폐서지의 크기 및 지속성, 이상전압 등을 고려하고 각각의 변전설비에 대한 절연협조는 표 451-1 또는 표 451.1-1를 적용한다.

 

 

항목

변전소용

전차선로용

회로 전압

공칭 (㎸)

1.5

1.5

최고 (㎸)

1.8

1.8

뇌 임펄스 내전압 (㎸)

12

50

피뢰기의

성능(ZnO)

정격 전압 (㎸)

2.1

2.1

동작 개시 전압 (㎸)

2.6 이상

※ 9 이상

제한 전압

(㎸)

(2 ㎄)

4.5 이하

-

(3 ㎄)

-

25 이하

(5 ㎄)

5 이하

28 이하

임펄스 내전압 (㎸)

45

50

전차선

애자의

성능

현수 애자 (㎸)

교류 주수 내전압

45

180㎜ 2개 연결

뇌 임펄스 내전압

160

장간 애자 (㎸)

교류 주수 내전압

65

뇌 임펄스내전압

180

주) 전차선로용 피뢰기는 ZnO형, 갭(Gap) 부착이며, ※는 방전 개시전압을 나타낸다.

 

 

항목

변전소용

전차선로용

회로 전압

공칭 (㎸)

25

25

최고 (㎸)

29

29

뇌 임펄스 내전압 (㎸)

200

200

피뢰기의

성능(ZnO)

정격 전압 (㎸)

42

42

동작 개시 전압 (㎸)

60

60

제한 전압

(㎸)

(5 ㎄)

128

128

(10 ㎄)

140

140

내전압

(㎸)

교류

70

70

임펄스

200

200

전차선

애자의

성능

현수 애자

250 ㎜ 4개 연결 (㎸)

교류 주수 내전압

160

뇌 임펄스 내전압

445

장간 애자 (㎸)

교류 주수 내전압

135

뇌 임펄스 내전압

320

 

 

451.3 피뢰기 설치장소

1. 다음의 장소에 피뢰기를 설치하여야 한다.

가. 변전소 인입측 및 급전선 인출측

나. 가공전선과 직접 접속하는 지중케이블에서 낙뢰에 의해 절연파괴의 우려가 있는 케이블 단말

2. 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하되 누설전류 측정이 용이하도록 지지대와 절연하여 설치한다.

 

451.4 피뢰기의 선정

피뢰기는 다음의 조건을 고려하여 선정한다.

1. 피뢰기는 밀봉형을 사용하고 유효 보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다.

2. 유도뢰서지에 대하여 2선 또는 3선의 피뢰기 동시동작이 우려되는 변전소 근처의 단락 전류가 큰 장소에는 속류차단능력이 크고 또한 차단성능이 회로조건의 영향을 받을 우려가 적은 것을 사용한다.

 

 